                   北京利达气体灭火产品接线说明

    1LD1200A紧急启停按钮

    四线制,分启动端,停止端以及24V端。启动端接SQ,停止端接ST24V接电源正极,VSS接电源负极。

      布线要求:

    1)宜选用RVS-2×1.0双绞铜芯线两根,穿金属管或阻燃管敷设,也可采用电缆,规格为RVV-4×1.0平方毫米。

    2LD1100放气指示灯:

       两线制,无极性任意接。

    布线要求:

    1)宜选用RVS-2×1.0双绞铜芯线,穿金属管或阻燃管敷设,也可采用电缆,规格为RVV-2×1.0平方毫米。

    3BJ2007声光报警器:

       两线制,有极性。接24V0V端子。

      布线要求:

    1)宜选用RVS-2×1.5双绞铜芯线,穿金属管或阻燃管敷设,也可采用电缆,规格为RVV-2×1.5平方毫米。

    4、钢瓶驱动:

    四线制,有极性。两芯电源驱动线,两芯压力开关反馈线。

    布线要求:

    1)宜选用RVS-2×1.5双绞铜芯线两根,穿金属管或阻燃管敷设,也可采用电缆,规格为RVV-4×1.5平方毫米。

    5、气体灭火控制盘:

       连接主机四线制,两芯电源线,有极性。两芯信号线,无极性。

    布线要求:

    1)宜选用RVS-2×1.5双绞铜芯线两根,穿金属管或阻燃管敷设,也可采用电缆,规格为RVV-4×1.5平方毫米。