[消防报警] 智能余压监控系统厂家_建筑防排烟正压送风余压监控系统——乐鸟

[复制链接]
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-6-4 10:14
  • 签到天数: 267 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-3-27 13:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。

      条文说明:建筑高度超过100米的建筑是重要的建筑,一旦系统出现故障,容易造成大面积的失控,对建筑整体安全构成威胁。本条文规定的目的是为了提高系统的可靠性及时排出烟气,防止排烟系统因担负楼层数太多或竖向高度过高而失效,且竖向分段ZUI好结合设备层科学布置。

      智能建筑防排烟正压送风乐鸟LNE余压监控系统由LNEH 余压监控主机、LNEK 余压控制器、LNEC 余压传感器、LNEF 泄压阀执行器组成,LNEH 余压监控主机安装于消防中控室内部可以对整个系统进行实时监控,通过二总线连接到LNEK余压控制器,LNEK余压控制器实时的读取LNEC余压传感器的余压值和报警值,然后通过 LNEF泄压执行器对风机进行泄压,LNEK余压控制器可以不连接LNEH余压监控主机直接形成小系统使用。LNEC 余压传感器提供现场的余压值和余压报警。LNEF 泄压阀执行器执行来自LNEH余压监控器的控制信号控制是否泄压。

      安装程序、方法及注意事项:

      1、主机一般放置于消防中心或其附近的专用房间内。

      2、系统的配电干线一般采用树干式,小型工程可采用单干线方案,一般工程应采用多干线方案。主机至余压控制器通讯线路应最适宜采用带屏蔽的双绞线。

      3、主机的配电线路对其可靠性有较大影响。配电干线、分支回路应采用阻燃或耐火导线,所有导线应穿管敷设,并应符合消防要求。

      4、主机放置应牢固,有良好的通风条件,且所放位置的墙面或墙板应能承受主机柜重量,主机柜放置时,应摆正无倾斜现象.

      5、主机的进线和出线应从柜体底部或者顶部的穿线孔穿过,贴着柜体的槽接到相应的端子上,接线应牢固、整齐、美观。

      6、主机应有良好的接地。




    上一篇:宿舍用电智能管理系统越来越人性化、智能化!——乐鸟
    下一篇:电动闭门器品牌哪个好_电动闭门器需要多少钱入手才适合——乐鸟