宅基地弱电网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 757|回复: 3

酒店建筑对照明电气专业的具体要求

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 17:03
  • 签到天数: 241 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2015-10-10 13:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般而言,一、二星级酒店是规模比较小的建筑,在照明电气设计方面,与其它公共建筑相似而没有特殊的地方,三星级及以上的酒店,除平房式建筑和度假村外,多为高层建筑,除具有高层民用建筑共同特点外,还有其特殊性。对照明电气专业而言,大致有如下的一些要求:
      I、 基本要求:
      一、 供电电源和负荷估算:
      1.酒店的电源进线宜有两路高压,且来自不同的高压配电站。  
      2.为了保证重要负荷供电,酒店必须设柴油发电机组作为应急备用电源,且当市电失电后,发电机必须立即启动并在15s内能投入正常带负荷运行,机组应与电力系统联锁,不得与其并列运行,当市电恢复时,机组应自动退出工作并延时停机。柴油发电机组的容量应满足以下重要负荷的用电要求:消防负荷及保安负荷、生活水泵、全部或部分客梯、厨房动力、餐厅1/4-1/3照明、锅炉房、客房照明(至少应有一个灯)、电话交换机、有线电视机房、计算机房、冷库(总仓)等。
      二、 照明系统:
      1.以下场所的照明亮度必须是可调光的和可变化的(具体方案可由灯光设计师拟定):所有的餐厅、酒吧、会议室、宴会厅、大堂、多功能厅、包房。
      2.煤气房、日用油箱间及危险品仓库的灯具开关,应采用防爆型的产品。
      3.酒店的公共大厅、门厅、休息厅、大楼梯厅、公共走道、客房层走道、户外庭院、消防楼梯及前室、疏散通道、地下层走道等非封闭场所的照明控制开关,可设在服务台(总服务台或相应层服务台)等处集中控制或采用BA控制。
      三、 广播音响系统:
      ⒈ 走道、电梯内、大堂、餐厅、咖啡厅、公共卫生间、酒吧、包房、员工餐厅、更衣室、服务间、各后台区域以及其他公共场所都必须设背景音乐广播,且应能分区域控制音量。
      ⒉ 多功能大厅等场所宜设独立式扩声系统。
      ⒊ 客房内应设有可收听不少于4套节目的广播接收设备:2套音乐、2套当地的广播节目(FM)。广播节目可设在电视频道上,通过酒店内部的电视线路传送,或者采用专用的广播传输线路。
      ⒋ 有线广播系统宜兼作火灾应急广播,此时应按火灾应急广播的要求确定系统。火灾应急广播必须能自动强切至各个区域并进行播放。
      四、 电话系统:
      1.程控交换机出入局话务量大,不需要直接拨人功能,话务台功能较强。为满足旅馆客房管理和旅客的需要,应提供房间控制、留言中心、客房状态、请勿打搅、自动叫醒、综合话音和数据系统功能,并能与酒店管理系统的平台友好连接。
      2.程控交换机容量应为客房数的2倍。
      3.每间客房至少应有两路电话线且号码不同。一路供并联的房间电话与浴室电话,另一路供客人上网或传真,每路采用4芯电话线,其中2芯作为备用。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

      九、 消防安全:  
      1.客房内的感烟探测器宜带声响报警功能,即探测器底座带蜂鸣器。
      2.公共场所、残疾人房要安装消防声光报警器。残疾人房报警器位置在靠近睡房小走廊的天花下面。  
      Ⅲ、楼宇自动化系统要求: 楼宇自动化系统(BAS)一般以空调通风系统为主要监测对象,其他系统可根据情况选择。楼宇自动化系统控制中心应设置于消防控制中心或保安监控中心。
      一、空调采暖通风系统监测:
      1.中央冷冻系统:  
      .冷冻机组及水泵的启停状态及故障报警;
      .冷却塔水泵、风机启停状态、故障报警及进出水温度;
      .冷冻水及冷却水的供/回水温度;
      .冷冻水回水流量及冷负荷;
      .冷冻机组各相位电压、电流及功率读数;
      .冷冻机运行状态及故障报警。
      2.冷却塔系统:
      .进出水温度;
      .冷却塔水泵、风机运行状态及故障报警;
      .温度超限、水位低限报警。
      3.供热采暖系统:
      .一次水(蒸汽)温度;
      .二次供、回水温度;
      .循环泵启停状态及故障报警;
      .锅炉运行状态。
      ⒋ 空调处理机组系统:
      .新风、送风、回风温度表冷器温度;
      .CO2浓度;
      .室内湿度;
      .风机的启停状态及故障报警;
      .空气过滤器的压差超限、故障状态及报警。
    5.新风处理机系统:
      .室外新风温度;
      .送风温度;
      .过滤网状态;
      .空气过滤器的压差超限、故障状态及报警;
      .新风机的启停状态及故障报警;
      .加湿系统启停。
      6.排风机系统:
      .室内有害气体浓度;
      .送、排风机启停状态及故障报警;
      .累计运行时间;
      .部分重要区域的环境温度监控,如:室外、大堂、咖啡厅、中餐厅、游泳池、宴会厅等。
      二、液位控制系统: 中央监控系统应对生活水、冷水、热水、水箱及水泵进行监测:
      .液位状态及报警;
      .排水泵、补水泵的启停状态及故障报警;
      .过滤及杀菌设备的监控;
      .累计运行时间。
      三、电梯、扶梯系统: 中央监控系统可监测、纪录以下状态和报警:
       .扶梯向上、向下运行状态;
      .电梯、扶梯的正常、停止运行状态;
      .电梯、扶梯的紧急停车、运行异常报警;
      .扶梯运行时间累计;
      .在消防控制中心设置各台电梯运行状态的模拟盘及电梯自身故障或出现异常状态时的操纵盘
      四、供、配电系统 中央监控系统对变、配电设备运行状况和电能质量应有下列监测功能:
      .重要出线回路各断路器通、断状态及故障,线路温升及故障;
      .变压器的温升和温升超限;
      .主母线运行状态;
      .市电电能质量(电压、电流、频率、功率、功率因数);
      .用电量及电费计算;
      .发电机组运行状态(转速、油温、油压、油量、水温、水压)、累计运行时间;
      .发电机组供电质量(电压、电流、频率、输出功率)和异常运行、故障;
      .蓄电池组电能质量(输出电压、电流)和故障。五、照明系统: .按程序设定的时间启、停室内外照明回路:花园照明、立面照明、航空障碍信号灯、公共区域走道照明等各处照明;
      .室内、室外各照明回路启、停状态和累计启动次数;
      .航空障碍信号灯故障。
    上一篇:酒店照明配光注意事项
    下一篇:LED路灯在寒地应用环境下的技术要求
    论坛QQ群 59801558(2000人)欢迎大家加入讨论任何弱电智能化系统集成相关问题,宅基地弱电网致力于打造最专业最全面的弱电技术交流平台,我们的目标有你的支持才能实现!
  • TA的每日心情
    大笑
    2018-3-2 17:25
  • 签到天数: 30 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-9-5 10:15:17 | 显示全部楼层
    写的挺好的
    论坛QQ群 59801558(2000人)欢迎大家加入讨论任何弱电智能化系统集成相关问题,宅基地弱电网致力于打造最专业最全面的弱电技术交流平台,我们的目标有你的支持才能实现!
  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 17:03
  • 签到天数: 241 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-9-6 09:33:49 | 显示全部楼层


    宅基地弱电网与广大弱电同仁共同成长,众人拾柴火焰高!

    人生哲理短句分享:生活中若没有朋友,就像生活中没有阳光一样。

    论坛QQ群 59801558(2000人)欢迎大家加入讨论任何弱电智能化系统集成相关问题,宅基地弱电网致力于打造最专业最全面的弱电技术交流平台,我们的目标有你的支持才能实现!
  • TA的每日心情
    吃饭
    2018-8-18 21:30
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-8-16 20:28:35 | 显示全部楼层
    看看
    论坛QQ群 59801558(2000人)欢迎大家加入讨论任何弱电智能化系统集成相关问题,宅基地弱电网致力于打造最专业最全面的弱电技术交流平台,我们的目标有你的支持才能实现!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    快速访问宅基地弱电网手机版 宅基地弱电网QQ总群 施工队伍资源群 产品询价群 福建弱电智能化资源交流群
    快速访问手机版 弱电智能化设计施工QQ总群 施工队伍资源QQ群 设备产品询价QQ群 福建弱电行业资源交流微信群

    QQ|小黑屋|手机版|网站地图|宅基地弱电网 ( 京ICP备10016556-1号 )

    GMT+8, 2018-11-20 03:27

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表