    能开启道闸,中文显示屏显示“无效卡”。
    可能原因:
    ①所持卡为无效卡(没有发行、授权的卡);
    ②道闸与读卡机之间的起闸控制线联接不正确或没有联接。
    ③读卡机已处于电脑控制状态(控制开关已经短接),停车场监控没打开。
    故障现象2:
    将卡片靠近读卡机,蜂鸣器鸣叫,中文显示屏没有反应,在软件监控界面中看不到读到的卡号(读卡机跟电脑通讯异常)。
    可能原因:
    ①控制器与电脑之间的连线不正确;
    ②软件中所设串口跟实际使用串口不相符。
    故障现象3:
    点击监控界面中〖开闸〗按钮,道闸不开启,但用手动按钮可以开闸。
    可能原因:
    ①读卡机内“控制开关”没有短接(出厂时均为断开的,处于脱机工作状态,与电脑联网控制时,须短接处于联机状态);
    ②电脑与读卡机不能正常通讯,控制器接收不到开闸命令。(检查电脑串口的联接是否正常,参数设置是否正确)
    故障现象4:
    车过不下闸。
    可能原因:
    ①地感线圈埋设不正确或线圈损坏、折断;
    ②车辆检测器电源功率不足(Max250mA)或感应灵敏度调节不当(过高或太低);
    ③地感检测器的“COM”端与道闸控制器的“GND”公共地端断开或接触不良。
    故障现象5:
    带图像对比功能,但进入停车场监控界面看不到像。
    可能原因:
    ①视频卡安装不正确(如驱动程序安装不正确);
    ②摄像机没有上电或摄像机与视频卡的联线不正确;
    ③停车场软件参数设置不正确(如出入口先择了不摄像)。
    故障现象6:
    自动出卡机不能出卡(检测到车辆并按下“取卡”按钮后,出卡机没反应或出卡机有动作但不能出卡)。
    可能原因:
    ①若按下“取卡”按钮后,出卡机没反应,可能是出卡机里还没有放入卡片或出卡机没有加电(电源插头脱落);
    ②若按下“取卡”按钮后,出卡机有动作但不能出卡,可能是出卡卡槽间隙过小,卡片被卡住而不能吐出;
    故障现象7:
    中文显示屏不显示。
    可能原因:
    中文显示屏电源接触不良;显示屏供电电源坏;
    故障现象8:
    在出、入口读卡机上读卡,传输到电脑的卡号有时候正确(可以开闸),有时候不能开闸。
    可能原因:
    ①线路遇到强烈干扰(如将通讯线与交流电源线共管敷设);
    ②线路过长,超出有效通讯距离(200M),信号严重衰渐;
    ③读卡机控制主板接地端(信号地)与交流电源地(电源地)短路,造成通讯干扰;
    故障现象9:
    在停车场进出口监控界面中点击“校时”,首先出现“校时成功”,接着又提示“通讯错误/失败”(经检查各硬件设备都完好)。
    可能原因:
    ①线路遇到强烈干扰(如将通讯线与交流电源线共管敷设);
    ②网络扩展器损坏,输入/输出信号畸变;
    ③软件设置中,通讯延时设置过低(一般最低为200ms),太低会引起通讯失败;

    上一篇:[海康专题]智能停车场管理系统使用说明书(BS) V2.1
    下一篇:停车系统维保怎么收费?
    论坛QQ群 59801558(2000人)欢迎大家加入讨论任何弱电智能化系统集成相关问题,宅基地弱电网致力于打造最专业最全面的弱电技术交流平台,我们的目标有你的支持才能实现!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    快速访问宅基地弱电网手机版 宅基地弱电网QQ总群 施工队伍资源群 产品询价群 福建弱电智能化资源交流群
    快速访问手机版 弱电智能化设计施工QQ总群 施工队伍资源QQ群 设备产品询价QQ群 福建弱电行业资源交流微信群

    QQ|小黑屋|手机版|网站地图|宅基地弱电网 ( 京ICP备10016556-1号 )

    GMT+8, 2018-10-23 07:23

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表