宅基地弱电网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 132|回复: 4

[西门子] 西门子DDC-RMU730 RLU232中文操作说明

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-7-7 09:49
  • 签到天数: 45 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-5-7 06:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、   空调分类
    本自控工程涉及到的空调类型有新风恒温恒湿机组、回风恒温恒湿空调机组。
    1、新风恒温恒湿机组
    1)、湿度控制:
    根据控制器采样室内湿度与设定点(55%±5)比较后其差值△H经比例积分PI控制模块计算后输出调节值至调节冰水电动阀、加湿器。
    当室内湿度高于设定点湿度,控制器输出信号,冰水电动阀开大。当室内湿度低于设定点湿度,控制器输出信号,加湿器开大。
    新风预热和制冷控制:
    控制器检测新风温度,当新风温度T1低于10℃时,则打开预热SCR电加热对新风进行预热处理. 当新风温度T1高于24℃时,则打开冰水电动三通阀对新风进行制冷处理.
    2)、室内静压控制
    根据控制器采样室内静压与设定点(10Pa)比较后其差值△P经比例积分PI控制模块计算后输出调节值至变频器,当室内压力低于设定点时,调节变频器输出频率变大,送风压力加大;当室内压力高于设定点时,调节变频器输出频率变小,送风压力减小,来维持室内压力在设定的范围内
    3、恒温恒湿空调机组
    夏季
    根据控制器采样空调机组室内温湿度与设定点,比较后其差值△T和△H经比例积分PI控制模块计算后输出调节值至调节冰水电动阀和热水电动阀。当室内湿度低于设定点湿度,控制器输出信号,冰水电动阀关小,加湿器打开。当室内湿度高于设定点湿度,控制器输出信号,冰水电动阀开大,使室内湿度维持在设定范围内。 当室内温度低于设定点温度,控制器输出信号,关小冷水电动阀,打开SCR电加热,当室内温度高于设定点温度,控制器输出信号,电加热关闭,开大冷水阀以维持室内温度维持在设定范围内。在控制系统中湿度控制优先,当湿度偏高时打开冷水阀门进行制冷除湿,在此过程中打开热水阀门进行在热补偿。
    冬季:
    根据控制器采样空调机组室内温湿度与设定点,比较后其差值△T和△H经比例积分PI控制模块计算后输出调节值至加湿器和电加热。当室内温度低于设定点温度,控制器输出信号,电加热打开,当室内温度高于设定点温度,控制器输出信号,电加热关闭,当室内湿度低于设定点湿度,控制器输出信号,打开加湿器,当室内湿度高于设定点湿度,控制器输出信号,关闭加湿器,使室内温度维持在设定范围内。
    二、   DDC控制器
       本工程所涉及到的控制器有SIEMENS的RMU730、RLU232、
    1、RMU730
    SyncoTM700®RMU730通用DDC控制器最多可配置3个PID回路,每个控制回路最多可有4套控制程序,其应用取决于每个空调系统的配置和自控方案中的控制器I/O既输入/输出端口的配置,可自由组态,模块化扩展,操作和程序信息的Konnex上午总线连接。
    Synco™700系列DDC控制器用于综合的通风、空调和冷却水设备。通用控制器用于处理下列控制变量:温度、相对/绝对湿度、压力/差压、气流、室内空气质量及焓。
    选用的设备型号
    DDC控制器选用RMU730,具有8个通用输入,4个模拟量输出,6个数字量输出,每个DDC控制器具有3个PID控制回路,可顺序控制,有3个加热顺序(反作用)和2个冷却顺序(正作用),可用作控制器,提供 P-、PI或PID模式,或者用作差动控制器。
    控制器可以配置为室内/外送风气温级联控制器,同时限制送风气温。
    各顺序可分派为调制控制(调制输出、步进开关、混合空气阻尼器、热回收设备和泵)。2种顺序可形成同样的模拟控制(如优先冷却/除湿)。
    一般限制功能(每个顺序控制器以PI模式形成最大/最小功能),可用作绝对限制(如用于送风气温或送风湿度), 也可用作相对温度限制(如室内/外送风气温温差)。限制对所有的顺序都有作用。当冷却打开(例如:用直接扩展冷却器电池)时,对较低的设定点可以设置下限。
    每个顺序控制器用PI模式的顺序控制功能,可以定义为下限或上限。限制作用于单个顺序(如热回收防冻或空气加热盘管回流温度的上限)。
    单个顺序的锁定。
    每个顺序控制器设定点/实际值偏离的有关信息。

    1、      RLU232
    SyncoTM200系列RLU232DDC控制器最多可配置2个PID回路,每个控制回路最多可有21套控制程序,其应用取决于每个空调系统的配置和自控方案中的控制器I/O既输入/输出端口的配置。
    可选控制功能:   
    l  操作模式的切换(冬夏和日夜转换);
    l  最大,最小值限定功能;
    l  冷却,除湿具有最高优先权;
    l  设定点补偿和远程设定;
    l  空气快速加热和冷却 ;
    l  空调风机运行与电加热、加湿器的保护;
    l  电加热的启动和模拟调节;
    l  加热和制冷的自动切换;

    输入,输出配置
    l  模拟量输入(AnalogInput)      5个
    l  模拟量输出(AnalogOutput)    3个
    l  数字量输入(DigitalInput)      2个
    l  数字量输出(DigitalOutput)     2个
    下载请回复:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    上一篇:江森楼宇自控系统现场调试要点指导书
    下一篇:西门子楼宇自控系统 APOGEE 顶峰系统中文设计手册
    论坛QQ群 59801558(2000人)欢迎大家加入讨论任何弱电智能化系统集成相关问题,宅基地弱电网致力于打造最专业最全面的弱电技术交流平台,我们的目标有你的支持才能实现!

    该用户从未签到

    发表于 2018-6-20 15:03:58 | 显示全部楼层
    您好   可以查阅吗?
    论坛QQ群 59801558(2000人)欢迎大家加入讨论任何弱电智能化系统集成相关问题,宅基地弱电网致力于打造最专业最全面的弱电技术交流平台,我们的目标有你的支持才能实现!
  • TA的每日心情
    擦汗
    昨天 09:27
  • 签到天数: 59 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-9-3 10:01:10 手机频道 | 显示全部楼层
    学习一下,谢谢分享
    论坛QQ群 59801558(2000人)欢迎大家加入讨论任何弱电智能化系统集成相关问题,宅基地弱电网致力于打造最专业最全面的弱电技术交流平台,我们的目标有你的支持才能实现!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-6 14:45
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-9-14 09:56:16 | 显示全部楼层
    写的很好,借鉴一下哈!!!
    论坛QQ群 59801558(2000人)欢迎大家加入讨论任何弱电智能化系统集成相关问题,宅基地弱电网致力于打造最专业最全面的弱电技术交流平台,我们的目标有你的支持才能实现!
  • TA的每日心情
    祈祷
    2018-9-25 09:55
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-9-25 10:09:37 | 显示全部楼层
    来学习学习!!!
    论坛QQ群 59801558(2000人)欢迎大家加入讨论任何弱电智能化系统集成相关问题,宅基地弱电网致力于打造最专业最全面的弱电技术交流平台,我们的目标有你的支持才能实现!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    快速访问宅基地弱电网手机版 宅基地弱电网QQ总群 施工队伍资源群 产品询价群 福建弱电智能化资源交流群
    快速访问手机版 弱电智能化设计施工QQ总群 施工队伍资源QQ群 设备产品询价QQ群 福建弱电行业资源交流微信群

    QQ|小黑屋|手机版|网站地图|宅基地弱电网 ( 京ICP备10016556-1号 )

    GMT+8, 2018-11-20 04:33

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表