    XXX 办公楼广播控制中心位于一层消控中心,广播系统包含8 个广播分区,XXX办公楼的每一层楼作为一个广播分区,根据需要整个XXX办公楼共设计广播点154 个。广播点位分布表如下:

    略。。。

    扬声器的安装方式由装饰环境需要确定,如吸顶安装、吊顶安装、挂壁安装或墙壁嵌入式安装等等。

    我司对LA楼公共广播系统的调试主要指广播系统安装施工完毕后,对设备安装过程进行全面的、常规性地检查,并作开通试验和音质评价,其主要工作内容有:传输线路检查、配接检查、绝缘电阻测量、接地电阻测量、电源试验、系统开通试验、声压测量和音质评价等。

    通电调试时应注意,先将所有设备的旋钮旋到最小位置,并且按由前级到后级的次序,逐级通电开机,以免开机时的过大冲击发出噪音和损坏机器。将所有音源的输入都调节到适当的大小,从监听扬声器监听是否有失真和杂音,以及声音过小。如果正常可开机按正常音量工作一个小时再听听声音有没有变化,机器表面温度是否正常。如果正常。调试工作可告结束。否则应检查问题所在。

    一、传输线路检查

      广播传输线路分为室内、室外各种配线,检查时应将被检线路的接线端子从设备上断开,按照施工图、广播系统图来检查各路传输配线是否正确,是否存在短路、断路、混线等故障;接线端子编号是否齐全、正确,是否焊有接线端子。对于被发现的故障耍逐一进行排除,并将接线端子重新紧固连接;各个插头、插座连线是否采用焊接,接线是否正确可靠,屏蔽层连接是否完整良好,符合要求。

    二、配接检查

    按照施工图检查每个回路或扬声设备上的线间变压器配接是否正确,特别是连接端子往往容易接错,注意检查漏接、多接、接反现象;按图查线路,及阻抗是否匹配。

    三、绝缘电阻测定

      将广播线的两头接线端子断开,用500V兆欧表,测量其线间绝缘电阻。测量项目为:线与线和线与地的绝缘电阻,绝缘电阻一般不小于0.5MΩ,对于每一回路的电阻应进行分回路测量,测量数值应填写记录,一般阻抗不小于5Ω,作为调试报告的内容交建设单位保管。

    四、接地电阻测量

    广播系统的接地电阻,主要在广播室的接地极上进行;测量时采用接地电阻测试仪。

    广播室放大器、避雷器等的工频接地电阻一般不大于10Ω,当广播系统的容量在150 W以上,如单独设置接地极确有团难时,可与电气装置合用一组接地极,但这种接地要求接地电阻不应大于4Ω,并应设置专用接地干线。


    五、电源试验

    对交流电源电压进行测量,电源供电线路不应出现短路、断路现象,在电源开关上做通断操作试验,检查电源显示信号;备用电源互换装置检查试验,蓄电池的输出电压测量;对整流充电装置进行检查测量;做模拟停电试验,验证电源互投装置是否能可靠工作。

    六、系统开通试验

    在上述各项检查中发现的问题已全部修改完毕,各项检查试验均符合要求后,可进行系统开通试验,系统的开通试验应该分设备、逐台开通。

    1、放大器开通

    首先断开全部输出线路,拔出全部输入信号插头,将放大器的“音量”调节钮旋至最小,接通电源,打开放大器开关,观察各显示信号是否正常,有无机器噪声。

    2、前级放大器开通
    当放大器开通后一切正常,可开通前级放大器。接通前级放大器电源,观察各种显示,并接通前级放大器与功率放大器的联接线。

    3、话筒试验
    当放大器和前级放大器工作正常时,将前级放大器、放大器的“音量”旋钮调至最小,插入话筒插头,给话筒以声音信号,调节“音量”旋钮,在监听耳机上听声音输出。此时放大器或前级放大器的“功能”旋钮旋至话筒档。当一路话筒插孔试验完后,采用同样方法,对每个话筒输入通道进行试验。

    4、输出回路试验
    将前级放大器或放大器输入录音或唱片信号,把“音量”开至最小,开通一路扬声设备,把“音量”调至中间位置,观察备扬声器的音量、清晰和噪声情况;然后再把“音量”旋至最大,观察有无失真;并调节扬声器音量控制器,听声音失真和音量变化情况。对于严重失真的扬声器应对其线间变压器、扬声器线圈进行检查,发现问题,应进行修复或更换。

    采用上述方法对每一扬声设备回路进行试验,若每一回路上的扬声器均发音正常(即噪音小、清晰、失真小),可开通全部扬声器、声柱,调节音量大小,反复试验多次,排除各种安装施工隐患。

    七、平均声压测量

    对于影剧院、音乐厅、多功能厅等音响水平要求高的场所,除在设备选用上和建筑设计上采取必要的保证措施外,在安装调试时,应做平均声压测量,并通过测量来调整声柱的安装方向。平均声压的具体测量方法(采用粉红色噪声发生器)。平均声压的声源采用粉红色噪声发生器,即白噪声发生器上的(-3dB)倍频程档。测量时馈给扬声器以1/10标称功率的粉红色噪声信号,粉红色噪声信号的频带宽度应限制在扬声器的有效频带范围内。当测试距离为r时,声级计所指示的声压即为扬声器的平均声压。测试时应尽量减少外界噪声,最好对调试场进行临时隔音处理,应在音乐厅内各处测量的声压基本相同即可;若声压相差太大,可从调节音量控制器或改变声校方向,使其音响效果满足要求。
    上一篇:功放的主要性能指标和音箱系统的配置
    下一篇:如何选择效果更好的话筒
    论坛QQ群 59801558(2000人)欢迎大家加入讨论任何弱电智能化系统集成相关问题,宅基地弱电网致力于打造最专业最全面的弱电技术交流平台,我们的目标有你的支持才能实现!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-2 09:11
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-5-25 22:17:03 | 显示全部楼层
    牛逼,神有用
    论坛QQ群 59801558(2000人)欢迎大家加入讨论任何弱电智能化系统集成相关问题,宅基地弱电网致力于打造最专业最全面的弱电技术交流平台,我们的目标有你的支持才能实现!
  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 20:42
  • 签到天数: 652 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2018-5-27 23:09:39 | 显示全部楼层

    众人拾柴火焰高,努力打造弱电智能化行业专业知识库,弱电智能化行业最专业的技术平台;我们的发展、离不开广大弱电智能化从业朋友们的支持,感谢大家支持,希望大家常来宅基地弱电网,可以讨论弱电智能化相关的任何问题,包括弱电人的各种酸甜苦辣咸的生活体验!
    人生智慧短语一则分享:人生是美好的,又是短暂的。有的人生寂寞,有的人生多彩,不同的人有着不同的人生追求;人生是一条没有回程的单行线,每个人都用自己的所有时光前行。

    论坛QQ群 59801558(2000人)欢迎大家加入讨论任何弱电智能化系统集成相关问题,宅基地弱电网致力于打造最专业最全面的弱电技术交流平台,我们的目标有你的支持才能实现!
  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 09:00
  • 签到天数: 45 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-22 09:42:36 | 显示全部楼层
    感谢分享~~
    论坛QQ群 59801558(2000人)欢迎大家加入讨论任何弱电智能化系统集成相关问题,宅基地弱电网致力于打造最专业最全面的弱电技术交流平台,我们的目标有你的支持才能实现!
  • TA的每日心情
    大笑
    2018-9-20 09:22
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-9-7 13:57:38 | 显示全部楼层
    感谢分享
    论坛QQ群 59801558(2000人)欢迎大家加入讨论任何弱电智能化系统集成相关问题,宅基地弱电网致力于打造最专业最全面的弱电技术交流平台,我们的目标有你的支持才能实现!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    快速访问宅基地弱电网手机版 宅基地弱电网QQ总群 施工队伍资源群 产品询价群 福建弱电智能化资源交流群
    快速访问手机版 弱电智能化设计施工QQ总群 施工队伍资源QQ群 设备产品询价QQ群 福建弱电行业资源交流微信群

    QQ|小黑屋|手机版|网站地图|宅基地弱电网 ( 京ICP备10016556-1号 )

    GMT+8, 2018-11-20 04:35

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表