    FJK-3型防火卷帘控制器,是采用先进的检测控制方法和集成电路,优质元器件制造的高科技产品。控制器可单独使用,也可与消防中心联动。具有按钮手动控制,烟感、温感自动控制,消控信号联动控制,多点监控反馈,具有缺相和相序检测自动保护功能。本控制箱功能齐全,安装简易,性能可靠,是防火卷帘门控制的理想配套产品。

    FJK-3型防火卷帘控制器

    FJK-3型防火卷帘控制器

    主要功能
    1、系统取消工作零线,采用三相三线制,系统用隔离控制变压器与电网分离。信号采用二线制。
    2、缺相、相序检测及自动保护,并带有切除保护的短接片。
    3、手动控制卷帘门上行、下行、停止在任意位置。
    4、功能开关SW置上位:
          a.  接受感烟信号(无源接点或24VDC消控电平)后,自动完成一步降—中停延时—二步降。
          b.  接受感温信号(无源接点或24VDC消控电平)后,自动完成一步降。
    5、功能开关SW置下位:
         a.接受感烟信号(无源接点或24VDC消控电平)后,自动完成一步降—中停,接受感温信号(无源接点或24VDC消控电平)后完成二步降。
         b.若先接受感温信号(无源接点或24VDC消控电平),则卷突帘门一步降到底。
    6、反馈信号(提供无源接点)包括火警,中位、门关、门开,且与系统隔离。
    7、感烟、感温24VDC消控信号与系统隔离。
    8、逃生手动优先
         a. 火警出现后,按停止按钮,卷门可在任意位置停留,无自锁。
         b. SW置上位时:
              按上升按钮,卷帘门上升到顶端后下降至中位,中停延时后下降到底,可重复动作。
              感温信号先出现,按上升按钮,卷帘门上升到顶端后一步降到底,可重复动作。
          c. SW置下位时:在有感温信号的情况下,按上升按钮,卷帘门上升到顶端后一步下降到底,可重复动作。
    FJK-3防火卷帘控制箱说明书.doc (247 KB, 下载次数: 0, 售价: 10 ¥金钱)